CMF海水论坛

 找回密码
 注册
查看: 623|回复: 6

冷水机制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2024-7-26 14:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
冷水机有时候制冷效果不好,比如前天中午两点水温26度到晚上7点升到28.2,然后7点开始下雨天气凉了,水温又慢慢降,到晚上11点半才降到26度,然后现在又没事了。有过两次了有知道是怎么回事吗
发表于 2024-7-31 14:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计要换温控检测头了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-1 06:30:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
小小乌贼 发表于 2024-07-31 14:03
估计要换温控检测头了

用的温控插座,好像是水泵太大了。90a用的5000的水泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-1 11:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
90A不是内置温控的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-1 12:52:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙紫红 发表于 2024-08-01 11:14
90A不是内置温控的吗?

坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-31 14:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
luohan 发表于 2024-8-1 06:30
用的温控插座,好像是水泵太大了。90a用的5000的水泵。

太大了吧,1500左右的流量就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-2 18:36:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
beforegoing 发表于 2024-10-31 14:18
太大了吧,1500左右的流量就可以了

嗯,是大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|CMF海水观赏鱼网 ( 琼ICP备12003277号 )

GMT+8, 2024-12-12 05:10 , Processed in 0.181737 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表