如何不让斯玛莱PH发出警报声

[复制链接]
发表于 2022-8-11 06:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
斯玛莱PH钙反表,只要超出预设值就会叫,很烦人。如何关闭声音?

发表于 2022-8-11 08:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
把他喇叭剪了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 09:36:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
那要拆机器了,刚买的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 09:40:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问问客服多省心
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 10:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
拆机器 拔掉蜂鸣器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 11:39:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 13:12:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
拔电源会不会切断控制电磁阀那个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 13:12:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 13:13:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
礁岩极限 发表于 2022-08-11 10:12
拆机器 拔掉蜂鸣器

拆了担心不保修了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 16:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
您好,已经和您联系上了。这里说明一下问题也要给其他新用户一个参考。
pH异常报警是我们设备对于pH控制异常的监控功能,pH一旦超出所设置的安全范围,就会报警。可以及时发现和有效避免因钢瓶缺气、管路堵塞、pH探头损坏、电磁阀损坏等多种钙反问题所产生的损害。
如果需要关闭报警,只需要安全范围都设置0即可,安全范围不影响实际pH控制值,只是一个监控作用。

您因KH过高所以调小CO2进气,导致pH无法到达控制值,而超出了所设置安全范围(6.51>6.5),所以报警。
其实通过钙反控制缸内KH,只需要调节出水蠕动泵,控制出水量即可。钙反桶内pH需保持稳定,不需要经常调节。
同时提醒一下,钙反所使用的pH探头,需要定期校准,建议每1-3个月可以校准一次。
感谢支持
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 17:25:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
斯玛莱 发表于 2022-08-11 16:45
