发表于 2014-1-16 02:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
GHL土豪用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-17 15:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

GHL系统对于小缸的确价格算是很高的了(比例问题),但对于较大型的SPS缸来说,只要它为您避免一次可能的风险(例如:温度、盐度、溢水、蛋分爆冲。。。),它的价值您就能体会是十分值得的了。我在使用中认为最值得推崇的是它的自动换水控制,你要知道对于大缸来说,每周换水一进一出就是1/5总水量,我的缸是120x100cm,总水量750升,如果人工换水,需要处理约150升的水,新水收集、兑温、化盐、抽老水、补新水等等一系列的工作,可是个大体力活,即便是拖管子时候滴滴答答的情况,有时也会招致家人的反感。而我现在通过GHL的软件编程,不仅新水收集、加热打氧、化盐自动校准、抽旧水补新水全自动外,我还进一步将其每星期一换水改成每天更换水2%,以前每次换水时SPS必定吐丝,改成每天少换勤换的方式后,珊瑚、鱼受到水质变化冲击明显减少,从刚进缸的蓝吊白点痊愈的速度就可以明显感觉到。

所以说,用好一个系统,无论他的投资有多大,只要真正发挥了效能,绝对值得。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-17 15:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
aemetec 发表于 2014-1-17 15:17
GHL系统对于小缸的确价格算是很高的了(比例问题),但对于较大型的SPS缸来说,只要它为您避免一次可能的 ...

我水体1400升,还是人工安全点,省钱省地方{:2_44:}
回复 支持 6 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-17 15:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
残缺 发表于 2014-1-17 15:37
我水体1400升,还是人工安全点,省钱省地方

人工不能做到24小时不间断监控,而GHL等类似的系统却可以在您安睡和外出时候替您值守呀。出了问题不仅可以电邮转微信发出警报,还可以通过手机或者网页的方式进行应急的控制等等。我有次的经验就是下水口堵塞导致主缸水位上升,达到上限位置后,触动了溢水传感器自动停止了主泵并发出报警通知我,我在外通过手机web方式不仅可以看到设备画面和各种传感器参数,还可以操作各个部位的设备,避免了严重的事故呀。设想下如果没有那只溢水传感器,回家后发现锅碗瓢盆都飘着的景象,顿时就觉得那一切值得了。
回复 支持 6 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-21 02:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
早上6点准备出发外地休假了,一切基本准备妥当,就要考验GHL大约2星期无人自动运行了,突然想起看看电表,红色的数字仅有138,顿时倒吸一口凉气,庆幸自己想起来看了一眼,否则一天的时间家里就一切停止工作了。立即电脑联网读卡器在线购电,一切顺利的购满了上限并冲入表内,这才将悬到嗓子眼儿的心重新又放回到了肚子里。

出远门的朋友们,特别再次提示检查电表!
回复 支持 2 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-21 15:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
本帖最后由 aemetec 于 2014-1-21 15:38 编辑



已经离家几千公里了,感叹信息技术的发展让一切尽在掌握。

屏幕上是预设好每小时更新一次的桌面视频小插件,三个画面把关键环节一览无余。GHL的App更是可以随时掌握设备的运行情况和在线各种传感器参数,有必要时还可以随时远程操作。

真是感慨科技改变生活,网络链接一切呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-21 15:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明

三星屏幕

三星屏幕


已经离家几千公里了,感叹信息技术的发展让一切尽在掌握。

屏幕上是预设好每小时更新一次的桌面视频小插件,三个画面把关键环节一览无余。GHL的App更是可以随时掌握设备的运行情况和在线各种传感器参数,有必要时还可以随时远程操作。

真是感慨科技改变生活,网络链接一切呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-21 15:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明


已经离家几千公里了,感叹信息技术的发展让一切尽在掌握。

屏幕上是预设好每小时更新一次的桌面视频小插件,三个画面把关键环节一览无余。GHL的App更是可以随时掌握设备的运行情况和在线各种传感器参数,有必要时还可以随时远程操作。

真是感慨科技改变生活,网络链接一切呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-21 21:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
连击了{:2_44:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-22 13:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
服了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-22 13:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真高端啊 看的我都头晕 估计我是用不上这高科技了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-22 16:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南丽江

在机场手机发送的帖子,当时总是报错,最后发送成功后才看到居然有三个相同的帖子,如果管理员有空帮忙删掉重复的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-22 21:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
高科技
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-23 07:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很感慨的问一句楼主养鱼累吗。。。 你这整个一个给kz和GHL免费做测试的人。。。。。设备确实刁 生物一般啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-23 15:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
胖胖寿 发表于 2014-1-23 07:22
很感慨的问一句楼主养鱼累吗。。。 你这整个一个给kz和GHL免费做测试的人。。。。。设备确实刁 生物一般啊

哈哈,养海水是附带,开篇我就说了我是设备控,自己专业是自动化,所以一切都想把它控制起来。至于GHL我的确觉得这东西很不错,在找到它之前,曾经想过用PLC自己做一套系统,当初初步想法也是GHL这些东西,但后来有了GHL,自己做的想法也就暂时搁下了。

关于生物:我的原则是先把它们填满,然后再一步步升级,一是系统初步搭建,很多不时在波动;二是极品的生物也不是一撮及就的,对吧。

关于累不累:说实话,不仅不累,还乐在其中,就如有的人喜欢做饭,有的人喜欢当驴友,我做自动化系统是兴趣所在,就像8年前做智能家居,自己开玩笑的说几十万还真代替不了家里的阿姨能真正实现智能,但依然把系统搭建了起来,并且在苦苦找了3年依然无果的前提下,自己写了上位的智能化控制程序。所以说:开心快乐是目的,其它一切只是个载体而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-23 15:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州

仙境

仙境

坐在仙境般的美景面前也可以随时照顾着远在千里之外的小海洋,实在是。。。。哈哈哈哈。

远程视频

远程视频
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-23 18:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
aemetec 发表于 2014-1-23 15:58
坐在仙境般的美景面前也可以随时照顾着远在千里之外的小海洋,实在是。。。。哈哈哈哈。

我就佩服你这样的!设备帝
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-23 18:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州

在外应急加热方案

本帖最后由 aemetec 于 2014-1-29 22:22 编辑

下午通过GHL的手机App看的主缸的温度下降到24.6摄氏度,主要原因是因为举家外出停掉空调导致房间温度下降所致,虽然底缸两个300W的加热棒在工作,但可能依然无法满足整个环境温度大幅下降后的热量补充,于是需要在千里之外利用现有设备资源构建额外热能补充系统。

温度曲线

温度曲线


说到这,突然感觉自己像在航天控制中心处理远在万里之遥航天器遇到的紧急事件。

透过GHL的温度变化曲线可以看到最低温度是在下午3点之后,最高温度则是在主灯启动后(16:00-2:00)的一段时间,也就是说我的主灯通过热辐射加热了主缸的水温,温升大约1-1.5摄氏度。自然想到如果温度进一步降低,可以通过打开主灯进行应急加热,但这种加热方式增加了珊瑚和鱼的光照,不是最佳之选,所以把它当做后备方案。那么直接的方案是通过GHL的电脑端控制中心联网修改传感器加热上限的温度值,由原来的25.5摄氏度调高到26摄氏度或者26.5摄氏度(再高就受到加热棒内置的温度限制了),所以先看看今天的效果如何。

备份加热方案

为了能让温度超过现有加热棒下限后启动另外一个加热设备(主灯),需要设置两个温度控制量,这可以借助虚拟传感器(Virtual probes)将主缸温度传感器虚拟一个用于设置第二个控制量,具体方法如下:

利用控制中心软件中的“Remote Control”上下翻页键找到“System”

1

1

进入System后,再上下翻页找到“Virtual probes”

2

2

新建立一个虚拟传感器

3

3

进入后选择“Copy”

4

4

选择Temp.1

4-1

4-1

选择Save

5

5

完成如上步骤后,退出控制中心软件,重新进入,就可以看到新的传感器了。我的温度传感器原本有2个,新的虚拟温度传感器替代了原2号传感器,原2号传感器变更为Temp.3。在控制中心设置界面中设置对应加热的温度后,在S口上就可以选择Temp.2 Heater的操作了。但由于我原本对2号传感器已经有了不少相关的设置和编程,因此需要修改不少内容,所以最终我没有采用这种虚拟传感器的方式。而是利用编程逻辑,(Temp1 Heater AND Temp1 Alarm) OR 主灯定时器,也就是当1号传感器加热状态下依然有报警发生时,或者原本主灯定时器规定的时间,启动主灯。

这里有点给GHL的建议:新建的虚拟传感器编号不应该将现有的传感器向后挤,因为可能被挤的编号已经在编程或者设置中已经用上了。

后续调整

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-23 20:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
看开头,我还以为你开了空调
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-23 23:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
北京小柯 发表于 2014-1-23 20:35
看开头,我还以为你开了空调

如果能远程开空调提高环境温度当然可以,但不巧临走前一天家里的中央燃气空调出了问题。真是屋漏偏逢连阴雨呀,因此才有了靠灯加热的方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-27 12:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州

紧急情况远程指挥排除

本帖最后由 aemetec 于 2014-1-31 15:42 编辑

2014年01月27日,12:00
昨晚下午突然接收到GHL通过邮件转发微信的报警信息,报警内容是温度2盐度2和PABCOM,立即联网通过电脑控制中心远程登录GHL后,操作插排也无反映,初步判断设备间远程插排供电出现了问题。

该插排控制着自动换水远程端的所有设备,包括新水补水泵、新水搅拌、新水加温和RO/DI补水阀,这是最至关重要的部件。之前主缸RO/DI补水是通过机械球阀自动补水不依靠电动阀门控制,但由于彩虹泵在不同电压下的工作效率不同导致水面变化过大,致使补水过量,最终改为通过电动阀在供电较低的固定时段补水,这样一来,主缸的补水就必须启动电动阀,而这个阀刚好在远端的这个失电的插排上。

截止到今天中午,也就是过去了大约18小时候,主缸蒸发导致底缸水位严重下降到每日自动换水的下限以下的位置了,如果不采取必要措施,很快主泵就会吸气,此时的盐度也由昨天的1.0254上升到了1.0257。

必须采取紧急措施了。昨晚睡前电话通知了公司同事,上午他就赶到了我家门口。当初装修的时候觉得应该在家人外出遇到紧急事件,能够留有让物业或者其他必要的人进入家里的方式,于是大门安装了指纹密码锁,特意设置了一组临时密码。

但是不知是密码设置有误(不应该,我专门测试过),还是同事使用方式不对(也不应该,我特意远程Facetime视频看着他操作),亦或是我记错了密码。。。哎,总之密码无法开启家里的大门,门都进不去,自然无法解决问题了,只能再联系北京的其他家人来指纹开启房门了。等待。。。

等待家人的过程中先做些需要处理可能遇到问题的预案吧。
让同事首先联通网络并Facetime视频通话。

初步问题判断是供电之路故障导致跳闸。该支路是后改造加装的线路,可能有几个原因导致跳闸,1、接在PAB插排上的氧气泵长时间工作出现故障导致短路致使跳闸;2、线路接线脱落;3、其它。解决方法,首先观察PAB是否有电源灯和网络指示灯点亮或闪烁,如果没有,万用表测其供电前端的电源插板是否有点?如果没电,直接用新电源插板连接其它墙面插座,用新供电电路恢复PAB供电,待回家后慢慢查故障供电回路。

既然家里有了人,顺便滴加BAK。加倍量并启动1天Start3滴定。

2014年01月27日,14:40
家人带着同事成功通过指纹认证进入到家中,首先启动Facetime,来到设备间,果然PAB没电,我告知可能是氧气泵出现故障需要先拔除后再检查,当拔掉氧气泵电源线后,PAB竟然自动恢复了供电,德国人的设备做得果然一流,它的过流保护或许在昨天下午已经为我成功的阻止了一次火灾的危险呀!

按照预案把Bak也翻倍的滴加了。

现在系统正在向主缸补充蒸发掉的淡水,盐度已经降到了之前的正常值——1.0254,由于加热棒设置温度较低,加之RO水温度较低,目前主缸温度报警,因此展缓了继续加RO水;设备间新水缸由于PAB停止工作,因此水温也下降到仅有11.2摄氏度,目前正在回升过程中。

15:40
温度逐渐回升,问题就此解决了。

回顾
任何系统都需要考虑到必要的备份措施,需要想到问题发生后解决所需要的各种资源,做到防患于未然。再一次肯定了GHL的价值,如果没有这套系统,恐怕昨天由于氧气泵的损坏导致了火灾的发生!也非常赞叹GHL系统的安全保护设计,让我们享受它带来的轻松生活的同时还兼得了安全保障。