 楼主| 发表于 2012-12-13 18:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-13 19:10 编辑

比重电极的校正

首先连接好电极,此时电极头部暴露在空气中,不要接触任何液体。

进入菜单
1.jpg
2 拷贝.jpg

选择比重电极项
21.jpg

选择第几只比重电极,我只有一只 选择1
22.jpg

输入校正液数值(查看校正液外瓶)
23.jpg

选择第一项取温度电极1的数值
24.jpg

输入校正液温度,如果校正液之前在底缸里过温过,那我们输入缸里的水温即可
00.jpg

提示将电极置于空气当中
25.jpg

等待校正
9.jpg

三声蜂鸣后,将电极浸入校正液,按确认 继续校正
26.jpg

继续等待结束


三声蜂鸣提示后 保存校正值
11.jpg
至此 比重电极校正完毕

这里提示一点,有的朋友疑问,为什么自己的控制器比重显示的单位是mS 而非我们常用的例如:1.025
其实GHL控制器为我们提供了 3种显示单位的选择。还有一点,普遍反映在校准好比重电极后,GHL所测试到的比重 比我们用比重计测试到的低一些,那我们可以用手动偏差调整项来更改
00 拷贝.jpg
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-13 18:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-13 19:19 编辑

氧化还原 ORP电极校正

首先 我们随GHl控制器应该有一个类似于短路帽的东西,我们先找到他
3.jpg
把这个东西先安装到GHL控制器的ORP电极接口上

进入菜单
1.jpg
2 拷贝.jpg

选择氧化还原电极
3.jpg

校正项
4.jpg

照旧选择第一支电极(如果你有多只ORP电极,请自行选择)
5.jpg

输入校正液数值(校正液瓶外查找)
6.jpg

确认跳线帽已插好,按确定开始校正
7.jpg

等待校正
9.jpg

三声蜂鸣后,拔掉跳线帽,装上ORP电极,并将电极头部浸入校正液当中,按确认继续校正
8.jpg

等待校正


三声蜂鸣后,校正完毕,保存校正值
11.jpg

至此 ORP电极校正完毕

软件相关项
1.jpg
                                                                            下次做TUNZE造流的详细说明 待续!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
继续学习,期待下次更新。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-14 00:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
美妙的感觉  

更新完TUNZE造流的设置  

能否顺便把MP 40 和 60 的设置也一起更新下  就是3个或4个联动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 11:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ghl的盐度对温度精确性要求很高,在校准过程中,空气温度似乎也可以手动输入,这样盐度计才很准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-21 12:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
旧伤口 发表于 2012-12-14 00:24
美妙的感觉  

更新完TUNZE造流的设置  

这两天工作上的事情比较忙,这两天就会更新。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-21 12:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
mickeytown 发表于 2012-12-21 11:09
ghl的盐度对温度精确性要求很高,在校准过程中,空气温度似乎也可以手动输入,这样盐度计才很准确。

在写电极校正的开始我就写了把校正液放到低缸里,像新生物过温一样让校正液与水体同温,就没必要再手动输入了。其实只要按照我写的认真做,就不会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 15:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在矫正时设置会提示你两个温度设定,一个是校正液温度,可以同水温即温感探头温度,或者手动设定,还有一个环境温度,需要手动设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 17:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
安森 发表于 2012-12-21 12:36
在写电极校正的开始我就写了把校正液放到低缸里,像新生物过温一样让校正液与水体同温,就没必要再手动输 ...

安森大,我建议,还是以GHL为准我觉得比国产的几十块的光学盐度计要靠谱
我手头的情况是,同温同水同校准液同时段测试
我用HANNA的光学盐度计和市面上常见的光学盐度计对比过
都校0后测试,国产的盐度计在达到1.027~1.028之间时,HANNA的数据才达到1.025
多次测试,基本都差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-21 18:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-21 18:51 编辑
q8550078 发表于 2012-12-21 17:37
安森大,我建议,还是以GHL为准我觉得比国产的几十块的光学盐度计要靠谱
我手头的情况是,同温同水同校准 ...


这个怎么理解呢,在国外论坛上(如ReefCentral),一边倒的说GHL比重显示低,我也看到有人说哈娜测试比重也比光学的低。光学的是光折射原理,GHl的是电导换算的,哈娜的还没买应该是分光光度计原理。哪个是准确的?反正我是说不好 。那就只能换种方式,全世界的海水爱好者用量最大最普遍的是光学的比重计,这个毋庸置疑。从个人考虑,我并不敢肯定光学比重计测试出来的就是准确的,但从开始养海水那天就也一直用光学来做比重的测试,生物也还算可以。那就不冒风险去更改了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 19:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
安森 发表于 2012-12-21 18:43
这个怎么理解呢,在国外论坛上(如ReefCentral),一边倒的说GHL比重显示低,我也看到有人说哈娜测试比 ...

HANNA也是光学的,利用折光原理,和光学盐度计完全一样,我看过说明
只不过HANNA是自带光源,我感觉还是受ATC的影响,RC上的几个带牌子的光学盐度计我看了下,做工和国产的差太多了
不过也可能吧, 这事说不清楚,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 19:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还不上TUNZE的造流设置啊,抓紧抓紧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 21:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
安森 发表于 2012-12-21 18:43
这个怎么理解呢,在国外论坛上(如ReefCentral),一边倒的说GHL比重显示低,我也看到有人说哈娜测试比 ...

这个我赞同,通过和我们公司工程师聊ghl所有设计原件都是工业标准产品,可靠性是绝对没问题的,盐度温度影响很大,只要你调准好温度设置差异不大的,如果选择相信我绝对相信ghl不会是光学盐度。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 22:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
安森 发表于 2012-12-21 12:34
这两天工作上的事情比较忙,这两天就会更新。

非常感谢哈   

有了你们的技术支持  

我们这些不懂英语的才能大胆的上
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-21 23:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-21 23:54 编辑
q8550078 发表于 2012-12-21 19:14
HANNA也是光学的,利用折光原理,和光学盐度计完全一样,我看过说明
只不过HANNA是自带光源,我感觉还是 ...


毕竟咱们没有拿到国外知名品牌的光学盐度计,至少我是没玩过实物。我很同意你的ATC观点,因为国产的光学盐度计写着什么采用进口温度补偿片的,虽然我没有真正分解,但我觉得他要是有个国产温补片我都满足了,因为我觉得他根本没有这项功能 ,当然我可能分析的是错误的,还是那句话 我没有分解研究它。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-21 23:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
q8550078 发表于 2012-12-21 19:15
还不上TUNZE的造流设置啊,抓紧抓紧

快了 就这两天,别急慢慢来
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-21 23:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-21 23:58 编辑
mickeytown 发表于 2012-12-21 21:14
这个我赞同,通过和我们公司工程师聊ghl所有设计原件都是工业标准产品,可靠性是绝对没问题的,盐度温度影 ...


要说所有的都是工业标准,这个我不太认同,就比如电极,他并没有使用工业型在线电极,而是使用的实验室电极,当然这个对于我们来说基本可以忽略。但GHL使用很多工业标准或者说技术,这个是肯定的。最明显的就是他的PAB通信。GHL的PAB通信其实就是CAN总线协议,CAN总线协议已是当今在很多车辆和大型机械上使用的成熟产品,美国的商用车辆J1939协议就是用CAN协议来做基础的。再说它的核心处理器也是使用的富士通的工业型嵌入式MCU,所以稳定性我和你的观点相同,满马路跑的大货车大工程机械都没事,我们放在那使用的GHL控制器更没问题了,不然就是RP太差了
至于相信哪个是准的,我选择谁都不信,而是看生物告诉我的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-21 23:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
旧伤口 发表于 2012-12-21 22:32
非常感谢哈   

有了你们的技术支持  

别这么客气,大家一起玩,更多人加入我们玩才是有意思的事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-23 09:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
安森 发表于 2012-12-21 23:51
要说所有的都是工业标准,这个我不太认同,就比如电极,他并没有使用工业型在线电极,而是使用的实验室 ...

这个倒是,不过我的,ghl控制器因为我水管没接好,导致鱼房变喷泉水池,烧掉了,现在送修,香港打折特价,我托朋友买了个新款3.1n。发现侧面多了个卡槽不知道什么作用。同时还买了ghl新款6100hv led灯,呵呵。。。继续烧设备。。。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-23 13:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
mickeytown 发表于 2012-12-23 09:34
这个倒是,不过我的,ghl控制器因为我水管没接好,导致鱼房变喷泉水池,烧掉了,现在送修,香港打折特价, ...


那你这个绝对属于人为问题,别怪GHL
另外那个6100hv我也玩了,最终的感觉是不太理想。希望你不会和我一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-23 22:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
安森 发表于 2012-12-23 13:44
那你这个绝对属于人为问题,别怪GHL
另外那个6100hv我也玩了,最终的感觉是不太理想。希望你不会和 ...

那个灯  是GHL新出那款LED吗

看造型反正是够厚重的 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报