本帖最后由 宁波双喜 于 2019-11-11 15:47 编辑
下载APP,注册账户(注意地区),添加设备。 首先说明一下,我本来有个eK Core在自己家,现在添加这个eK Lite在我妈家。 同个APP账户下,即使不同设备亦可选择不同WiFi环境,互不冲突。 将pH和温度探头直接连接并校准,这个简单不赘述,FOT缸的pH和温度当然要紧,但关键的是我想通过水位探头实现自动换水功能。 水位探头支架可自行调整,缸壁或者拉筋皆可用。 根据三步:设备→开关设备→新增设备,点击“eK Power Lite”,然后根据提示设置即可(密码是eLite白色控制器后面的PIN码) 然后根据需要自行命名:①加热,②制冷,这俩容易理解。
至于③自动补水泵,除了日常通过水位探头进行补淡水外,也可以实现半自动换水。(比如,我换水时候喜欢通过虹吸把缸底吸干净,但是吸着吸着会造成上水仓缺水,造成水泵吸入空气,水泵会产生偏转甚至干转一会儿,再腾出手来去引入新水。现在则可以把新鲜配制好的海水放好,待水位降到指定位置马上进水。)
说到底,我还是喜欢实现自动换水,③自动补水泵可以通过与④抽水泵共同工作完成自动换水(家里完全没人的情况下)。 首先设置你要换水的时间,进入:控制→排程→开关设备→新增排程,然后按照上图编辑。 当然这里的水泵工作时间是通过事先计算,比如我换水15L,用微型水泵5分钟,同时水位下降15cm。 然后我再设置if/then,当水位下降15cm时启动自动补水泵将新鲜海水引入底缸,直至到指定高度(可以设置0点水位,也可以像我设置上升1cm后再停止) 排程启动,开始往外抽水~ 启动抽水一段时间后,但是下降水位还未到15cm,所以进水管是不进水的。 根据实际结果,抽水的深度要比之前深一点,因为前级过滤或者管件问题,水位是会波动1-2厘米,所以设置时候要预留1-2厘米弹性空间。 此时出水结束,进水启动~
根据刚才我设置水位比“0点水位”上升1cm,结果最终停止的时候已经是2.4cm。也就是比我实际预估的要高出1.4cm。 我在之前拿水桶(液面静止的时候)做测试比较准,但是在鱼缸实际循环时候,水位的确容易波动,然后就会有1-2cm波动。 自动补水完成!当然现在是模拟演练,目的在于操作成功,请忽略观赏性哈~ 就如刚才所说水位波动是有的,刚才明明上升2.4cm,现在变到1.8cm,那么按照这样,比我之比预设的“0点水位上升1cm”只高了0.8cm。 千万注意!出水管和入水管一定要注意悬空放置以及避免停泵后虹吸! 要不然悲伤“逆流”成河了...
|