 楼主| 发表于 2021-8-3 17:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
Theswells 发表于 2021-8-2 14:07
好吧,我就怕不安全,220转12v那里需要加散热

不用的,放在压缩机上方,冷气充足
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-3 20:42:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
云川 发表于 2021-08-03 17:21
不用的,放在压缩机上方,冷气充足

大佬,用这个风扇可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-3 20:58:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
云川 发表于 2021-08-03 17:21
不用的,放在压缩机上方,冷气充足

还有这款静音棉,我也没有用过也不知道效果如何,这款水冷机噪音实在是太大了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-4 10:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
Theswells 发表于 2021-8-3 20:58
还有这款静音棉,我也没有用过也不知道效果如何,这款水冷机噪音实在是太大了!

隔音棉可以,但是风扇最好买3000转左右4头的,怕风量不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-4 11:15:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
云川 发表于 2021-08-04 10:34
隔音棉可以,但是风扇最好买3000转左右4头的,怕风量不够

好的,谢谢,你这个风扇如何?风力够不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-6 17:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
Theswells 发表于 2021-8-4 11:15
好的,谢谢,你这个风扇如何?风力够不够

应该是够了,不过最好达到100cmf
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-10 23:15:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
云川 发表于 2021-07-12 16:23
只更换风叶影响其实不大,主要问题:一是找不到220V暴力风扇的静音扇叶;二是220v没法按照温度不同进行调速,风扇固定在最高转速;三是压缩机启动噪声较大。所以只更换风扇叶不是很可行

你看冰箱压缩机启动的时候声音大麻
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-12 09:49:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哈哈,和我同型号,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-12 18:37:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个功率大概75W,感觉功率低了点,不知道缸是多大的,效果怎么样。这个价格我改了个冷水机,

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 16:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
LU.01 发表于 2021-8-12 18:37
这个功率大概75W,感觉功率低了点,不知道缸是多大的,效果怎么样。这个价格我改了个冷水机,

帖子我看了,兄弟好手艺。之前我也去收了,但是价格太高,一般要价200-300,想想算了,自己改一下就完事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 16:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
驢哥 发表于 2021-8-10 23:15
你看冰箱压缩机启动的时候声音大麻

压缩机不一样,一般冰箱用的压缩机比奥凌的好太多,奥凌拖拉机由来就是压缩机不好,用久了敲缸
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-13 16:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
skyjackyer01 发表于 2021-8-12 09:49
哈哈,和我同型号,学习了

哈哈,瞎折腾
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 12:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 sh1024 于 2021-8-19 12:54 编辑

你压缩机上贴这些止震块,你一个夏天就知道苦了,那些胶会流到你怀疑人生。
要吹透冷凝器,风扇要的是风压。降低转速来换取静音,牺牲的是制冷效果,会造成机体内的热气散不出去,压缩机工作温度是很高的。真的要静音还是分体。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-23 16:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
sh1024 发表于 2021-8-19 12:46
你压缩机上贴这些止震块,你一个夏天就知道苦了,那些胶会流到你怀疑人生。
要吹透冷凝器,风扇要的是风压 ...

丁基橡胶止震板特性温度是-30~150℃,压缩机工作时温度是70-90℃,请问胶怎么会融化?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-23 16:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
sh1024 发表于 2021-8-19 12:46
你压缩机上贴这些止震块,你一个夏天就知道苦了,那些胶会流到你怀疑人生。
要吹透冷凝器,风扇要的是风压 ...

原厂风压是8mmH2O,我选的这款是nidec d1225风压扇,峰值风压在10.52mmH2O。水体在90L左右,实测从28度到25度,降温速度比换之前快15-20分钟,请问您真的认真看了或是实测过吗?原厂风扇淘宝12元一个,风压、风量均是辣鸡,没有实测过就发表意见,或者应该说是抬杠,您觉得合适吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-8 14:20:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
海利冷水机也是噪音大得不行。风扇声音极其大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-17 12:12:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你看这个转速才1800但是风速到了110啊,这个怎么样啊
tb_image_share_1631851557496.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-21 10:18:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 11:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
18005383966 发表于 2021-9-17 12:12
你看这个转速才1800但是风速到了110啊,这个怎么样啊

主要是看风压,风量虽然也要看,但是风压不够是没法散热的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 11:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 21:47:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
云川 发表于 2021-9-22 11:32
主要是看风压,风量虽然也要看,但是风压不够是没法散热的

哦哦,谢谢,风压不如你选的那个大啊
回复 支持 反对