CMF海水论坛

 找回密码
 注册
楼主: 安森

GHL ProfiLux 3 控制器使用指南----GHL中文控制软件已可用!!!

    [复制链接]
发表于 2013-6-22 23:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
你的缸水量多少?
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 00:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
xstar 发表于 2013-6-22 23:43
你的缸水量多少?


上下加起来不到800升。主缸1200x1000x550mm。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-23 00:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xstar 发表于 2013-6-22 23:04
自动沸石桶的确不建议用其他的定时开关,有2个原因。 1,自动冲洗为每次1分钟,如果你买机械的最少可调是 ...

朋友,你在使用GHL上有误区,或者对GHL的功能还不够深入了解。
加热棒完全可以接在GHL上,设置好维护项目,当你维护缸的时候,只要启动GHL的维护项目,不管你的温度探头怎样,加热棒都会停留在维护模式,即不会工作,或者强制工作(通过GHL修改设置)。
关于水冷启动问题,在我前面的帖子里也介绍了,如果是大功率的水冷,加一个接触器就完全没问题,不会损坏任何设备。加热棒和冷水机 接在我的POWERBAR上 渐进1年多了,我可以肯定的说,至今没有任何问题。
TUNZE接在GHL占用L口太多??那你的L口都接什么设备了?即使L口不够用还可以额外添加扩展卡来增容。另外GHL的TUNZE模式过少?!我觉恰巧认为他完胜TUNZE自己的控制器。MP的造流泵爽??!是的 它的噪音真的让人爽过头了。
回复 支持 2 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-23 00:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xstar 发表于 2013-6-22 23:08
调光其实就是个变压器然后多一个1-10V的输入,我记得taobao上有。 加装很简单的。 你用的什么牌子的灯?怎 ...

调光也不是这么简单的,需要本身的镇流器支持,不是加装一个东西就可以搞定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 01:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
安森 发表于 2013-6-23 00:08
调光也不是这么简单的,需要本身的镇流器支持,不是加装一个东西就可以搞定的

bobo已经成功改装过了,就是拿涛涛的灯改过了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 01:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
安森 发表于 2013-6-23 00:05
朋友,你在使用GHL上有误区,或者对GHL的功能还不够深入了解。
加热棒完全可以接在GHL上,设置好维护项目 ...

不过我想问一下用GHL控制水冷和加热棒有什么意义? 更加保险(因为有GHL的温度探头有多一个) 还是因为其他原因。
我的GHL的温度探头失效过一次,之后我就改为双水冷了,就是1个室外分体水冷带加热的,和一个室内冷水机。
设备维护功能我的确没有用,请教如何设置? 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 01:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
GHL的原配L口好像有4个我记得,我的是外加2个扩展卡的也就是多2个s口和2个L口 目前我的还剩下1个S口和2个L口。 我的缸用了4个60和2个40 外加 1个6305 和 1个6215. tunze 只负责造浪,MP负责造流。 tunze在缸里线会太多,而且温度也不低。 MP只要不满速运行声音是不会那么吵的。 60运行70%噪音基本听不见。 倒是吞噬2个造流由于流量不同同步吹的时候的确力度比较难调整。还有1点就是如果MP有故障的时候马上能发现,而tunze不注意看是发现不了的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-23 01:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xstar 发表于 2013-6-23 01:10
bobo已经成功改装过了,就是拿涛涛的灯改过了。

南宁的BOBO?呵呵你去问问他吧,他改之前还问过我。 我可以很肯定的说,不换镇流器,像你说的只增加一个东西改为可调真的不可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-23 01:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xstar 发表于 2013-6-23 01:18
不过我想问一下用GHL控制水冷和加热棒有什么意义? 更加保险(因为有GHL的温度探头有多一个) 还是因为其 ...

用GHL的好处,恰巧就有你刚才反对接GHL的理由 。当你换水的时候 加热棒 和冷水都不会工作,这样就可以放心的换水了,另外你还可以检测设备情况,看看水冷或是加热棒出问题没有,从而更快的解决问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 01:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
安森 发表于 2013-6-23 01:37
南宁的BOBO?呵呵你去问问他吧,他改之前还问过我。 我可以很肯定的说,不换镇流器,像你说的只增加一 ...

是换的镇流器,那个灯是我的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-23 01:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xstar 发表于 2013-6-23 01:37
GHL的原配L口好像有4个我记得,我的是外加2个扩展卡的也就是多2个s口和2个L口 目前我的还剩下1个S口和2个L口 ...

粗略的算了一下,你有8个L口 可看到你只占用了2个?剩下的我很想知道你接了什么设备,能否赐教 。我也听说MP的水泵要靠RP,我的鱼缸在客厅,但我现在用的MP60 晚上开50%,虽然这样基本上就不会影响休息了,但在卧室依然能听到明显的声音,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 01:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
aemetec 发表于 2013-6-23 00:00
上下加起来不到800升。主缸1200x1000x550mm。

按照你的水量像 BB KB spur都可以 甚至连ST3也可以。 但是BAK FOOD 不行。 SP我没试。光这些减少一半工作量,知足吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-23 01:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xstar 发表于 2013-6-23 01:43
是换的镇流器,那个灯是我的。

那咱俩的观点就没异议了。可你之前说的是TAOBAO 买一个小零件直接装上 就变成调光的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 01:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
安森 发表于 2013-6-23 01:48
那咱俩的观点就没异议了。可你之前说的是TAOBAO 买一个小零件直接装上 就变成调光的了

就是那镇流器,不过涛涛的设计有些问题,即使换了整流器可以调光,意义也是不大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 02:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
安森 发表于 2013-6-23 01:45
粗略的算了一下,你有8个L口 可看到你只占用了2个?剩下的我很想知道你接了什么设备,能否赐教 。我也听 ...

Mp60 用段时间声音就小了,不过开始要100%用差不多1个月。 70%真的安静。你不觉得tunze清洗起来相对来说挺麻烦么?MP拿下泵头直接刷就行了。 L口是1到6,但是上面只有3个借口。 外加2个扩展的也就5个。哪来的8个呢。 是否有分头器之类的东西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 02:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
请教一下我始终搞不明白如何设置根据PH值得变化和时间这2个指标来控制滴定? 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-23 02:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xstar 发表于 2013-6-23 02:02
Mp60 用段时间声音就小了,不过开始要100%用差不多1个月。 70%真的安静。你不觉得tunze清洗起来相对来说挺 ...

难道要这样?还要磨合一下?。TUNZE是相对难清洗,但他会静音很多,我比较怕噪音。你仔细观察GHL,L口一个其实是两个的 L1L2 是一个端口 L3L4 是一个端口的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-23 02:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xstar 发表于 2013-6-23 02:03
请教一下我始终搞不明白如何设置根据PH值得变化和时间这2个指标来控制滴定? 谢谢

请教不敢当,大家相互交流,我没太看明白你要表达的,你能举例说一下你想要达到的功能吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 02:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
安森 发表于 2013-6-23 02:07
难道要这样?还要磨合一下?。TUNZE是相对难清洗,但他会静音很多,我比较怕噪音。你仔细观察GHL,L口一个 ...

你用QQ么能加个QQ慢慢聊么? 这么聊太累了。 L口如果你不配扩展卡最多能接几个L口设备? L1-2 L3-4 L5-6 就这3个口,怎么把2个设备接到1个口上面呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-23 02:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xstar 发表于 2013-6-23 02:11
你用QQ么能加个QQ慢慢聊么? 这么聊太累了。 L口如果你不配扩展卡最多能接几个L口设备? L1-2 L3-4 L5-6  ...

可以啊,我的QQ 私信给你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 02:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
安森 发表于 2013-6-23 02:09
请教不敢当,大家相互交流,我没太看明白你要表达的,你能举例说一下你想要达到的功能吗?

就是当PH值降低到8.0之下的时候,每小时滴定启动20秒,如果PH在8.0之上 滴定停止运作。 类似这样的编程
回复 支持 反对

使用道具 举报