DIY的自动补水器 双浮球自保持回路

  [复制链接]
发表于 2012-2-29 21:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
看到坛子里有朋友DIY的浮球自动补水器 不过一般是单浮球的电路 即使双浮球一般也是一用一备 这样的补水器没有合理的缓冲液位 容易造成水泵频繁启动 对补水泵以及浮球冲击比较大 市场上的浮球一般载流量很小 很容易使浮球损坏 而且浮球在液位波动的时候很容易误动作 我自己DIY了一个改进版的补水器 两个浮球 一个放在低水位 就是泵可以忍受的最低液位 一个浮球放在高水位 就是底缸能容忍的最高液位 这样自控补水器不会频繁启停 使用寿命可以长一些 而且可以抵抗液位波动干扰

下面是原理图 可能已经有不少朋友这样做了 但是我在论坛里确实没看见相关的帖子 如有雷同 呵呵 纯属巧合
12345.JPG
浮球1为高位浮球 浮球2为低位浮球
当液位低于浮球2 两个浮球液位开关均处在闭合状态 继电器线圈得电 触点闭合 水泵启动
当液位高于浮球2 低于浮球1的时候 浮球2液位开关处在断开状态 但是继电器触点自保持 水泵仍然启动
当液位高于浮球1 浮球1液位开关断开 自保持触点断开 继电器线圈失电 并且两个浮球液位开关均处在断开位置 水泵停止
我觉得写的比较详细了 具体接线因为继电器的不同 所以无法具体描述 有想做的朋友可以联系我

KA是继电器 一个就够了 如果保险起见 可以用两个
调整大小 IMG_20120229_204719.jpg
调整大小 IMG_20120229_204728.jpg
调整大小 旋转 IMG_20120229_204800.jpg
调整大小 IMG_20120229_204753.jpg
调整大小 调整大小 旋转 IMG_20120229_204800.jpg

评分

参与人数 1威望 +20 金币 +20 收起 理由
风也飘飘 + 20 + 20 美化下外观

查看全部评分

发表于 2012-3-1 10:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
嗯~~不错~~我解决频繁开启是用的延时继电器。
回复 支持 8 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-3-4 17:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
浮球放在最底水位。补水进最高水位,不会频繁开启。
回复 支持 6 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-3-7 14:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
本帖最后由 nononocici 于 2012-3-8 08:51 编辑

回复 1# slash_zy
我买的浮子跟你的外貌一样 该用什么继电器合适 这是浮子参数
1.触点容量:70W            6.阻性负载:107回

2.开关电压:DC110V       7.工作温度:-10~60℃

3.开关电流:0.5A               8.工作压力:<0.6MPA

4.绝缘电阻:>10Ω           9.介质比重:>0.6

5.触点阻抗:<100m       10.开关材料:PP

另外配套浮子跟继电器的电源是什么型号
回复 支持 3 反对 1

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 02:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感觉补水水位差有点大,每次补近去的水太多,主缸水温可能波动有点大,还有就是感觉补水箱也得安装一个,防干烧液位开关。用直流泵,启动次数多点觉得也没事。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 11:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主的想法很好,我也有和楼主同样的想法,不过这个浮子要是换成红外线的会不会更加安全呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-8 12:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的想法很好,我也有和楼主同样的想法,不过这个浮子要是换成红外线的会不会更加安全呢?
bobe956 发表于 2012-3-8 11:29



    肯定更好 不过供电可能需要更改一下 继电器换24V的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 15:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主可否加我QQ一起研究一下?139302
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-8 17:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复  slash_zy
我买的浮子跟你的外貌一样 该用什么继电器合适 这是浮子参数
1.触点容量:70W           ...
nononocici 发表于 2012-3-7 14:17



    您这写的是DC 110V 最好接直流24V的继电器 用个24V电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-8 17:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉补水水位差有点大,每次补近去的水太多,主缸水温可能波动有点大,还有就是感觉补水箱也得安装一个,防 ...
weijuncs 发表于 2012-3-8 02:36



    我这个是摆放的 示意一下 具体的液位差根据自己底缸情况调 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 17:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# slash_zy


    容量小的问题可以用浮子开关控制交流接触器,交流接触器控制水泵来弄。

    频繁开启那个,延时继电是个选择。。。HOHO
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-8 18:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复  slash_zy


    容量小的问题可以用浮子开关控制交流接触器,交流接触器控制水泵来弄。

     ...
killmrkeke 发表于 2012-3-8 17:45



    呵呵 就控制一个几W的水泵 根本用不着接触器 接触器的触点负荷一般都超过10A、20A  根本用不着 而且一般接触器的主触点都是3个 方便接380V三相电
  用我这种电路 根本不用考虑浮球会频繁动作 因为这种电路已经避免了误动作 延时继电器也是一种方法 但是我相信这种一般工业控制中常用的简单逻辑是最简单而且经济的方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 20:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
为啥要用继电器呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-24 16:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
感觉兄弟对补水装置比较了解,最近准备DIY个自动补水器,方便请教吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-24 16:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请教,我找到的12V电源它的输出电流是1000mA。
而12v水泵的最大电流只有500mA。
而且这些干簧管开关,最大电流也只有500mA。
这样会烧掉吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-2 22:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不会,只要水泵和浮球的电流一直就行了,适配器的电流需要高一些,1A正好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-2 22:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
nononocici 发表于 2012-3-7 14:17
回复 1# slash_zy
我买的浮子跟你的外貌一样 该用什么继电器合适 这是浮子参数
1.触点容量:70W         ...

同问
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 16:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

老大,刷得很猛哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 16:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
13.兮兮 发表于 2014-2-25 16:01
不是纯刷···基本都看一眼的··

这速度,基本能看完标题都不错了,不是急着投票吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 16:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
13.兮兮 发表于 2014-2-25 16:07
投票要2000···不刷死人撒···本来帖子的内容大同小异

投票1000可以了,你不用急,慢慢刷吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 16:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
60那个不错,但我未够资格投票
回复 支持 反对

使用道具 举报