CMF海水论坛

 找回密码
 注册
查看: 59863|回复: 130

GHL ProfiLux 3 控制器使用指南----GHL中文控制软件已可用!!!

    [复制链接]
发表于 2012-12-6 12:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2015-12-29 18:31 编辑

  使用GHL ProfiLux 3  控制器的鱼友越来越多,想了解它的鱼友也越来越多,这款控制器的强大功能令人折服,德国人的思考和细致也让人感到佩服。但遗憾的这款高级玩具并不提供中文的设置语言,加上控制器复杂的功能设置,很多朋友望而却步。本人使用GHL ProfiLux 3eX一年多了,尽力详细的写一篇关于这个“神器”的使用说明,目的在于让使用GHL控制器的鱼友能快速使用它,并将随本人新近购买的配件做持续更新。
也欢迎已购买GHL控制器的鱼友加入GHL控制器讨论群:169128569(务必填写验证信息,如:GHL控制器,否则不会通过),我们一起研究,这个强大的玩具。


   在2年前,每次远途出行都在为我的那一缸倾注心血的珊瑚而焦虑,心里总是担心维系鱼缸的某样器材出现问题,致使我回来时进门的那一刻看到的是一缸惨白的珊瑚。一年前的一个巧合让我在网上发现了一个可以检测水质,控制设备,检测设备运行情况,可扩展,等等功能的强大产品,它就是我今天介绍的主角,德国GHL公司出品的ProfiLux 3eX控制器。

  本帖转载须联系本人,经本人同意
  

GHL 中文版软件http://www.cmfish.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=379541&extra=page%3D1

先让我们认识它
ProfiLux3_Front_400x161_1.png
gallery_3_114_58340.jpg
各端口介绍:

1:     电源插口
2:     温度探头接口
3:     水位1 水位2
4:     PH
5,6,17: L1L2,L3L4,L5L6 端口   (接驳模拟量调整的设备,如TUNZE造流 LED T5ho)
7,8:    S1-S4 ,S5-S8 端口         (接驳简单通信的设备,如滴定泵,模拟插排)
9:      DCF 无线电波时钟接口。
10:     RS 232 电脑通信接口,俗称串口
11:     USB通信接口
12:     网络接口
13,14 :  扩展位挡板,类似于我们电脑后面对应的PCI插槽
15,16:     PAB总线插口           (接驳数字总线通信的设备,例如POWER BAR 6DPAB TOUCH等)
18:     比重探头接口
19:     氧化还原ORP接口
20:     水位3接口   

目录:
     TOUCH设置   
     PowerBAR 6D PAB 设置  
     各电极的校正及软件设置
     TUNZE设置   
     GHL官方应用
     GHL中文版控制软件
                                       

评分

参与人数 1威望 +100 金币 +100 收起 理由
不太想聊天 + 100 + 100

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-12-6 12:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2013-5-31 00:18 编辑

  

今日先介绍本人感觉使用GHL ProfiLux 3 强烈推荐的配件之一: TOUCH

前言总结:他是一款能让你更得心应手来使用和查看GHL ProfiLux 3的附件


   TOUCH.jpg
此附件 内含 TOUCH屏幕 PAB协议转换盒 双面胶贴 USB线 电源适配器。


首先 让我们把适配器 连接到GHL ProfiLux 3的PAB接口
IMG_06571 拷贝.jpg
连接好所有线缆后,我们进入GHl主机 进入设置项,添加PAB设备
按下键 进入菜单
1.jpg
找到SYSTEM项 按确认进入
2.jpg
进入PAB设置
3.jpg
4.jpg
按右键把新的PAB设备前的X打上
5.jpg
最后确定
6.jpg

成功之后我们可以从TOUCH上看到我们的水质和各个设备的情况
IMG_0659.JPG
IMG_0658.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-6 13:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈~~牛贴!!!!沙发!!!!吼吼~~

点评

你晚了一步,是板凳 哈哈  发表于 2012-12-6 13:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-6 13:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-6 13:38 编辑

软体设定:
  下面的操作我们要进入GHL的 PC端软件
首先查看TOUCH的固件版本
8.jpg
已是更新至最新版本 1.03

首先进入TOUCH项
1.jpg

选择要在TOUCH上所显示的内容
2.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-6 13:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-8 19:42 编辑

按键功能
6.jpg
1.jpg

显示图标含义
1.jpg
3.jpg

四个维护键功能的自定义
3.jpg

如何备注显示项
IMG_0659.JPG
4.jpg
IMG_0661.JPG
5.jpg


                                             
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-6 15:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好吧,我承认,用了些日子TOUCH了,还不知道原来这个可以在系统里设置,吼吼~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-6 19:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非常好的帖子!先回复,再慢慢学习、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-6 23:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ghl达人   帖子清晰啊 给力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-7 17:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
帅气的设备,要配帅气的大湿使用!哈哈~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-8 18:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-8 22:53 编辑

今日介绍 GHL ProfiLux 3eX 强烈推荐的配件之二:Power BAR 6D PAB数字插排
前言总结:GHL ProfiLux 3eX就像一个大脑,而有了Power BAR 6D PAB就像GHL ProfiLux 3eX有了四肢。

1.jpg
此附件包含Power BAR 6D PAB 一台

IMG_0674.JPG
PAB接口任意一个口接GHL控制器。这里说明一点,这两个PAB口是相同的,无所谓哪个接GHL主机,剩下的一个口可以扩展接其他设备,因为GHL控制器的PAB接口是总线形式的。但不能接成环路,正确的接法是从GHL主机出来的PAB线后面可以一路串接PAB设备,最后终点也是PAB设备,而不能回到GHL控制器。我图上的是一个接GHL主机,另一根线接TOUCH
gallery_3_114_46450.jpg

然后接上PowerBAR 6D的电源,等待一下 此时如果连接正确的话,插排上的PWR绿色电源灯应该亮起,COM灯应该有规则的闪烁。
因为PowerBAR 6D上的电源插口是为欧洲国家而设计的,如我图上,这款UK的插排是英制的,和香港的一样。这样我们的国标插头无法使用,所以大家需要购买转接头才能使我们的设备电源插头连接到PowerBAR上
gallery_3_114_46450.jpg
如下图的转接头,淘宝几元钱一个。
gallery_3_114_46450.jpg

之后我们依旧在GHL ProfiLux 3eX控制器上做PAB设备的添加操作。
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-8 19:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-8 19:42 编辑

开启PC端控制软件

检查并更新PowerBAR 6D的固件,这里说明一点,如果你的GHL控制器上连接有多个PAB设备,是无法更新的,只有在PAB总线上单一保留要更新的PAB设备才能更新,其他的设备要暂时断开PAB线
1.jpg
进入插排设置项
1.jpg
S数字对应插排上的S 同时显示当前S的打开或关闭状态
PowerBAR数字插排同样提供一个很好用的功能,那就是能检测当前设备的工作电流,这样我们就能大致知道当前设备的工作情况。如何得知呢??!我们先得知设备的功率即W,例如我的水泵是165W,接在S1上,POWERBAR上检测的电流是0.75安,这里讲一个电学公式:功率=电压×电流,水泵的电压是220V,插排检测到的电流是0.75A,那么就是 220×0.75=165W(看来水泵没虚标)正好是我水泵标注的功率,基本说明设备运转正常。如果你发现插排的S是开启状态,同时这个设备的工作电流是0A那么这个肯定没有工作(极小功率的设备除外),同样,如果是插排检测到你的设备电流远大于正常值,那么你的设备可能卡滞,或者短路烧毁了。这个功能很实用吧,因为同样在远程查看的时候我们同样可以看到这个指标,让你在世界任何的地方都能知道你的某个设备是否在正常的工作(远程查看及自制WEB页面会在将来介绍)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-8 20:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-13 18:57 编辑

GHL插排端口给了我们丰富的定义功能,我们需要某个S插口和什么数值联动 我们就选择哪个。
1.jpg


如下图 我定义的S2插口控制我的藻缸灯。如图所示,选择灯光项的第2项,备注为Lamp2。由于我的藻缸灯是卤素,因为卤素灯在断电后需要灯胆的冷却才能再开启,所以我启动了再开启延时10分钟。
2 拷贝.jpg


我们每定义好一个项目后 都可以到被定义的项目里去调整我们需要的参数
如图进入灯光2的选项,可以看到我的藻缸灯开启时间为23点,关闭时间为次日早上9点,这样插排的S2就会被Illumination2的设置来自动控制开启和关闭
2 拷贝.jpg

如果我们要控制水冷或者加热棒的话 如下图设置
1.jpg

选择为温度项所控制,CHiller为制冷设备 Heater 为加热设备。我设置的S4来控制水冷机,所以 有断电再开5分钟的延时

我们把插排的S插口赋值好后同样进入相对应的赋值项 做细节设置。
2 拷贝.jpg
如图设置,我的水温能自动保持到26°-26.6度左右

最后说点注意事项:PowerBAR 6D 的总功率是2400W 所以大家在使用当中注意6个S 插口的功率不要超过他 否则容易损坏PowerBAR 6D。如水冷机等大功率设备,我们可以加个接触器,PowerBAR 来控制接触器,接触器再控制水冷机的电源通断。
120606123260f227c35df809a7.jpg
照图上接好,插座的侧面应该还有A1 A2 接线端子,即接触器的吸合线圈端子,我们要选择220V交流吸合线圈电压的接触器。这两个端子接到PowerBAR上。当PowerBAR供电,接触器的A1 A2得电吸合后,接触器动作 这样空调和你家墙上插座的电线就导通了,水冷就工作了 :)



                                                                     
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-8 22:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了。。楼主。尽快更新啊。。我等着呢哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-9 12:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主费心了,很有参考价值!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-9 12:42:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
真强,不愧他们称呼大师。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-9 15:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

神器啊,买得起,也不会用啊@!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-9 17:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
该更新了。。。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-12-9 20:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
高手!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-9 22:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好好学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 18:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
已经申请加入组织了  

泪流满面啊  

神器买了不会用  

谢谢  顶起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-13 13:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 安森 于 2012-12-13 19:20 编辑

今日介绍GHl控制器的各个探头的校准

前言总结:使用和正确的校准是使用GHL控制器必要的前提,它们是GHL控制器这个大脑的眼睛



首先我们准备好各个要安装校准的电极,以及相应的校正液
1.jpg
2 拷贝.jpg

每项电极校准前 我们要先在PC软件里检查这个功能的电极是否打开可用,
00 拷贝.jpg




让我们先从PH电极入手,这里说一点,如果是使用在我们的海水偏碱的环境下,建议使用7和9的校正液

让我们先把PH电极安装到相应的位置
由于校正液的PH值会随温度变化,校准操作之前 我们可以先把校正液泡在我们的底缸里,想新生物对温一样,但千万别让校正液进入你的水体里哦。
进入菜单
1.jpg
探头项
2 拷贝.jpg
PH
3.jpg
校准
4.jpg
第几个PH探头校准,由于我只有一只,那么选择<1>
5.jpg
输入第一瓶校正液的PH值(到校正液的瓶体上查看)
6.jpg
输入第二瓶校正液的PH值
7.jpg
将探头插入第一瓶PH值为7的校正液中,按确认
8.jpg
等待校准,期间保持探头浸在校正液中
9.jpg
随着3声蜂鸣,第一PH值校正完成,我们把探头用纸巾把探头上的校正液吸干净(这里注意,由于探头是敏感元件,不要用纸巾擦拭以免损坏探头。)然后放到RO水中冲洗干净,再放入PH值为9的校正液中,按确定。
10.jpg
等待再三声蜂鸣后,我们选择yes 做校正值的保存。至此PH校正完成。
11.jpg

软件项目
00 拷贝.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报